全部版块 我的主页
论坛 提问 悬赏 求职 新闻 读书 功能一区 经管文库(原现金交易版)
69 0
2025-07-17
砼冬季施工的安全办法
一、混凝土冬期施工的一般要求
(1)冬期拌制混凝土时应优先采用加热水的方法,当加热水仍不能满足要求时,再对骨料进行加热,水及骨料的加热温度应当依据
热功计算确定,但不得超过表中的有关规定
。表拌和水及骨料最高温度
项目拌和水骨料低于52.5
等级的水泥、矿渣硅酸盐水泥
80℃60℃大于等于
52.5
等级的硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥
60℃40℃(2)配制冬期施工的混凝土,应优先选择硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥,其强度等级不得低于
42.5Mpa
,每立方米混凝土水泥用量不得少于
300kg
,水灰比不得大于
0.6.
(3)骨料必须清洁,不得含有冰、雪等冻结物。
(4)搅拌前应用热水或蒸汽冲洗搅拌机,搅拌时间应较常温延长
50%,其拌制投料顺序时骨料、热水,然后再投入水泥、外加剂。确保混凝土的出机温度不低于
15℃,入模温度不低于
5℃。(5)混凝土的运输应尽量缩短运距,运输及浇筑混凝土的容器应有保温措施。
(6)混凝土在浇筑前,应清除模板和钢筋上的冰雪及污垢,运输和浇筑混凝土用的容器应具备
保温措施。混凝土在运输、浇筑过程当中
的温度应与热工计算的要求相符合,若 ...
附件列表

砼冬季施工的安全办法.docx

大小:29.95 KB

只需: RMB 2 元  马上下载

二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

相关推荐
栏目导航
热门文章
推荐文章

说点什么

分享

扫码加好友,拉您进群
各岗位、行业、专业交流群