全部版块 我的主页
论坛 提问 悬赏 求职 新闻 读书 功能一区 经管文库(原现金交易版)
76 0
2025-07-17
水泵房运转
规程1、值班人员应对水泵房进行日常巡视,检查水泵、管道接头和阀门有无渗漏水的现象。
2、检查水泵房控制柜仪器仪表、指示灯、供水管网压力是否正常;正常情况下,生活水泵、消防水泵、喷淋泵、排污泵的选择开关应置于
“自动”位置。3、生活水泵每周至少轮换使用一次;消防泵、喷淋泵每个月至少
手动、自动各试机一次(运转
时间不得低于
2分钟)。
4、应对蓄水池观察孔加盖并上锁,钥匙由值班人员管理;透气管应用纱布或纱网包扎,以防杂物掉入水池中。
5、巡检(1)每天至少对泵房运转情况
巡检2次,如实填写《水泵房运转
记录表》。
(2)观察蓄水池(箱)液位显示器是否正常。
(3)检查控制柜各元器件是否正常,指示灯指示是否正确,手动
/自动转换开关位置是否正确,电压、电流是否正常。
(4)污水泵液位报警显示器是否正常,水泵有无堵塞。
6、二次供水管理(参考
西安市卫生监督所二次供水管理办法制订)
(1)有二次供水水箱基本档案(包括水箱总数、居民楼水
箱、所属管理单位名称)。
(2)有二次供水卫生许可证(按期审核,并悬挂在明显的位置