现浇钢筋混凝土排水沟技术交底
适用范围:现浇钢筋混凝土排水沟施工
1.施工注意事项:
施工所用水泥、砂、石子等材料的品种、规格、质量应当符合
要求。2.施工技术要求:
排水沟底宽
60cm
,深60cm
,厚度为
20cm
,斜坡坡度为
1:1,排水沟采用
C30钢筋混凝土制作,钢筋采用
HPB235 Φ6
,排水沟每
10m为一现浇制作单元,每两个单元间设伸缩缝一道,缝宽
2cm,缝内先填塞深
10cm
沥青木板,后填塞深
10cm
的M10水泥砂浆,排水沟底板钢筋的混凝土保护层厚度不小于
7cm,靠土倒沟壁钢筋的混凝土保护层厚度不小于
7cm,其他钢筋的混凝土保护层不小于
3cm,浇筑钢筋混凝土排水沟前应夯实排水沟底部及周边。
3、施工程序:
(一)、施工放样
(1)放出侧沟边线,检查路基宽度。
(2)放样断面距离按
20m控制。(二)、地面排水沟施工
第一步:现浇沟壁
进场后先根据技术交底的
“侧沟中线高程
”进行清沟,高挖低填。路面排水沟设计宽度见尺寸布置图。
排水沟要置于稳定的地基上,基底要密实,平整且无草皮、树根等杂物,无积水,压实质量要符合设计规范和要求
。模板采用竹胶板 ...