主斜井电氧焊施工安全措施
为了确保主斜井井口使用电氧焊施工安全,特制定本安全措施:
一、施工之前
,必须向调度室申请,由机运二队安排有经验的电氧焊工进行操作。
二、动用电氧焊的时间为2022年6
月2日八点班。
三、动用电氧焊的地点为主斜井井口卸煤点。
四、本次现场负责人由技术员郜军勇承担,负责施工过程当中
的工作安排及安全措施的落实工作。
五、本次施工必须在通风良好的状态下进行,在施焊点瓦斯浓度不超
0.5%
时方可施焊。
六、进行施工时,必须分工明确,责任具体划分到每一个人
。具体如下:
1、瓦斯员:负责工作地点附近
20米范围的瓦斯检查,必须尽责尽力,仔细检查
仪表的完好状态,确保瓦斯检查的准确性。
2、连队参加施工人员,必须准备好胶水管,灭火器材,以便随时灭火。
七、开工之前
,首先对附近
20米范围以内
地面洒水,并将易燃物必须清除,同时要在施焊点底部铺设铁皮以隔绝掉落灼热物与煤的直接接触,尽可能将烧焊下的铁渣回收入水桶,确保无误后
,方可进行工作。开工之前
后都要向调度台汇报。
八、施工过程当中
,还要在施工地点准备一定的消防用水,以便随时浇灭掉下的热铁渣,并保证地面潮湿, ...