主井永久锁口施工技术安全措施
一、概况
主井于2022年7月套砌内壁结束,现井底车场已基本结束,副井提升运输系统基本形成,主井井架由于井口不均匀下沉,造成井架变形,影响安全提升,现已全部拆除。2022年4月29日~5月7日副井进行排水泵运输与提升,无法进行下料及车皮供应。我部计划利用这段时间进行主井永久锁口施工,为了进一步保证安全施工,特撰写本措施。
二、永久锁口技术参数
永久锁口净直径4.5m。壁厚1.4m,钢筋砼结构,永久锁口上口标高+0.000m相当于绝对标高27.5m。锁口钢筋ψ20mm@150mm,搭接40d,
内壁保护层35mm,外壁保护层50 mm。拉钩钢筋ψ8mm@600mm。预留梁窝侧钢筋ψ12mm@200mm ,搭接40d,保护层35mm。锁口处设计预埋ψ159mm钢管1根,管底标高-2.0m。预埋ψ219mm钢管1根,管底标高-1.5m。预埋ψ80mm钢管5根,各管之间不小于20mm,预埋前用钢筋连接成整体,井筒外侧管中心标高-0.4m,井筒内侧管中心标高-1.4m。锁口预留梁窝4个。预埋ψ32mm螺栓共32个。螺栓规格ψ32mm×1300mm,螺栓长度300m。 ...