液氧、液氮、液氩等低温液体气化器安全控制措施
液氧、液氮、液氩等低温液体气化器广泛应用于液体气化站,直接供气或充瓶。为了进一步保证
气化器安全运转
,应当设置
安全控制点,并注意下述事项:
1)设置低温液体出气化器的低温控制联锁点。将气体出口温度控制在
5~30℃。当出口
温度低于
0℃时,自动切断液体泵,中止液体进入气化器。不带液体泵的气化器则发出声光报警;
2)设置气化器水温控制联锁点。控制水温在
40~60℃。当水温低于
30℃时自动切断液体泵,中止液体进入气化器;
3)设置气化气体出口压力控制联锁点,将压力控制在设定值。当出口气体压力高于设定值时,会发出声光报警;压力继续升高则会自动切断液体泵,中止液体进入气化器;
4)在液体泵两头设有截止阀的部位应装设安全阀和放空阀,以保证误操作时的安全;
5)气化器配套的压力表、安全阀应当定期
校验;6)用水浴加热的气化器使用之前
必须先将水槽的水充满,并加热到
40~60℃后才能供入液体。在停气化器之前,则应该先
切断输液阀,热后再切断加热电源。气化过程当中
应经常注意水位,及时补充水量;
7)工作过程当中
由于流量的改变,会影响气化后的 ...