中央变电所、水泵房安全措施
根据采改设计要求,现需开掘中央变电所、水泵房。可是根据井下的实际情况,中央变电所、水泵房的回风只有流经回采、掘进工作面后才能排出地面,这样,回采、掘进工作面与中央变电所、水泵房出现了串联供风现象,为了安全起见,特制定本安全措施:
1、要加强回采、掘进运输顺槽通风设施的管理,尤其是
闭墙的管理,每堵闭墙必须做到
“耳听无声音、手触无感觉
”,以确保串入回采、掘进工作面的污风得到充分稀释。
2、在回采、掘进运输顺槽口以后
20m处安设甲烷传感器一个,其报警点和断电点均为
0.5%
,瓦斯浓度超过
0.5%
时,工作面能够全部断电。
3、按照相关规定
要求对瓦检器和断电仪进行及时校对,确保其完好性。
4、加强瓦斯检查管理工作,瓦斯员除按常规两次检查外,要对两运输顺槽风流中的瓦斯浓度进行不定期检查,发现浓度达到
0.5%
时,瓦斯员有权要求机电工停止对回采工作
面的供电,撤出工作面所有的人
员。5、其它有害气体的浓度要求,按规程第一百条规定执行。
6、恢复送电时,运输顺槽探头瓦斯显示和光学瓦检器测定的结果都不超过
0.5%
,在带班长、安全员确认以后,方可给两工作面 ...