自动扶梯的维护管理规程
1自动扶梯的管理:
1.1教育乘客懂得正确的乘梯方法,并装好告示牌和粘贴注意事项。
1.2不要让小孩在自动扶梯上和附近玩耍。
1.3注意梳齿是否损坏,当梳齿有两齿以上损坏时必须立即进行更换
。若梳齿间有异物应当立即
清除。1.4要在自动扶梯周围的隔栅和楼顶之间装防护板。
1.5在端部护壁板上粘贴有安全标记的象形图案。
1.6万一发生事故时应当立即
停机,报告管理处,由专门的技术人员修复。
1.7每年要向主管验收部门提出申请复验报告。
2自动扶梯维护保养:
2.1扶梯倾角不应超过
30度,但高度不超过
6M,速度不超过
0.5M/S
时倾角,可增加到
35度。2.2倾角≤30度的自动扶梯,运转
速度应≤0.75M/S
,倾角>30度又≤35度时,速度应
≤0.5M/S
。2.3阶梯以上自由空间高度应大于
2.3米。2.4扶手带运转
速度与阶梯运转
速度差≤2%。2.5扶手带各部分结构应保证不能正常的站人。
2.6除阶梯、扶手带以外其他运转
部件均应封闭,允许有透气孔;但不能通过透气孔接触任何运动部件。
2.7上、下梯口,上、下机仓应装急停开关,有总电源开关可除外, ...