嵩山煤矿回风大巷延伸注浆加固施工安全技术措施
工程概况
回风大巷延伸通尺
73m至88m位置,共计
15m,由于顶帮岩性较差,导致局部顶帮超挖,为保证支护强度
,需对局部超挖处注浆加固,为确保施工安全,特编制《
嵩山煤矿回风大巷延伸注浆加固施工安全技术措施》
附图1:回风大巷延伸注浆加固平面位置图
巷道加固支护
对回风大巷延伸通尺
73m至88m位置,共计
15m范围巷道顶帮进行注浆,注浆采用Φ
25mm
×2000mm
注浆锚杆,每排打设
7根,分别为正顶
1根、两帮及肩窝各
3根,间排距
1。4m
×2.0m
,注浆施工顺序:由外向里依次施工。
附图2:回风大巷延伸注浆加固断面示意图
注浆要求:
注浆液为纯
425#
普通硅酸盐水泥浆,水泥浆水灰比为
0。5:1
~0。8:1
.注浆量:从保证巷道岩层裂隙被充填密实的角度出发,注入的浆液尽量保证裂隙充填密实的需要,原则上注到回风大巷延伸巷内不漏浆为止.
注浆压力:注浆需要一定压力克服裂隙阻力以便浆液渗入岩层,注浆压力为
0。8~1MPa
.注浆结束标准:注浆压力逐步升高至终止压力后降低注浆速度,原则上注到回风大巷延伸不漏浆为止,观察 ...