一、行为规范
1、施工人员必须穿着公司统一工服。
2、施工人员必须恪守与客户商定的时间。
3、高空作业必须佩戴安全带。
4、打孔、焊接作业必须佩戴防尘口罩。
5、人字梯须加防滑绳,
必须结实牢固方可使用。
6、不得使用电缆线已损坏或松动了的排插。
7、不得用非礼貌态度、语言跟客户交谈。
8、严禁吸烟、酗酒、打闹嬉戏。
9、严禁违章冒险作业。
10、工完料尽场地清,养成文明施工习惯。
二、开工交接
1、现场负责人跟业主沟通拟定空调内外机的安装位置、
线控器的位置
、墙面开孔位置、管道走向、电源接驳点等问题。
2、现场负责人根据销售安装合同检查到场材料的品牌、型号、规格尺寸;拆开设备包装箱,检查包装箱内的设备与否齐全,并收集使用阐明书、保修卡等资料。
三、室内机安装
1、室内机固定需要四根吊杆,要确保吊杆垂直,吊装丝杆规格不不大于Φ10mm
2、室内机安装位置要便于安装和检修,安装位置附近应没有任何热源及蒸汽源;室内机离开电磁波发射源3米以上,或者采用方法,避免外来射线的干扰。
3、内机吊装要确保机器水平,偏差在5mm以内,同时为确保排水畅通一端要略高于排水端。
4、室内机安装离房顶距离不 ...