总配电板操作章程
总配电板操作章程
根据值班轮机员或电机员的工作指令,由电机员或电工进行主配电板的各项操作。
1、主发电机盒闸操作
(1)通知值班轮机匠启动发电机至额定转速。
(2)确认岸电已经切除。
(3)调整发电机至额定电压值,必要时充磁起压。
(4)合上配电板摵险
主开关将发电机投入电网,并调整发电机的电压。
(5)向负载送电,合上需要电负载的空气开关,并机匠重新启动原运转
负载及启动其他新的负载。
(6)配电机组号、发电机合闸时间记入电工日志。
2、主发电机并车操作
(1)通知值班机匠启动待用柴油发电机至额定转速。
(2)调整待发电机至额定电压值,必要时充磁起压。
(3)合上该发电机的主开关将待用发电机并入电网,待发电机并入电网后调节二台发电机的负荷趋于平衡。由电机员或电工进行操作。
(4)将投入运转
机组号、并车时间记入电工日志。
3、发电机退出电网
(1)去除电网中不需要的负载以免当一台发电机退出时,另一台超负载。
(2)进行二台发电机之间的负载转移。将需退出的发电机的负载转移至另一台,
当退出发电机电流接近零时,脱开该发电机的主开关。
(3)调节在网发电机的电压至正常状 ...