一级消防工程师重要数字考点总结
一级消防工程师重要
数字考点汇总0.1m
技290:设置在顶棚下方的线型感温火灾探测器,至顶棚的距离宜为0.1m。探测器至墙壁的距离宜为1—1.5m。
综107:水泵机组基础的顶面标高,无隔振安装时应高出泵房地面不小于0.10m,有隔振安装时可高出泵房地面不小于0.05m。
综113:消防给水管穿过建筑物承重墙或基础时,应预留洞口,洞口高度应保证管顶上部净空不小于建筑物的沉降量,不宜小于0.1m,并应填充不透水的弹性材料。
综275:敷设在顶棚下方的线型感温火灾探测器的安装要求,探测器距顶棚距离宜为0.1m,保护半径符合点型感温火灾探测器的保护半径要求,探测器距墙壁距离宜为1——1.5m。
0.2m
综107:泵房内管道管外底距地面的距离:当管径DN≤150mm时,不应小于0.20m;当管径DN≥200mm时,不应小于0.25m。
综126:消火栓井内供水主管底部距井底不应小于0.2m,消火栓顶部至井盖底距离最小应不小于0.2m,冬季室外温度低于-20℃的地区,地下消火栓井口需做保温处理。
技254:外浮顶储罐泡沫堰板的设计应符合以下规定:
当泡沫喷射口 ...