防止发电机振荡和失步的措施
1.发电机振荡和失步的原因
1.122
0KV、500KV
系统发生短路故障。
1.2发电机励磁系统故障引起发电机失磁,使发电机电势剧降。
1.3发电机电势过低或功率因数过高。
1.422
0KV、500KV
系统电压过低。
2.发电机发生振荡和失步的现象
2.1发电机三相定子电流表指示超出正常值且往复剧烈摆动。
2.2发电机定子电压表指示低于正常值且往复剧烈摆动。
2.3自动励磁调节
A、B柜ABB励磁调节柜输出电压、电流表指示在正常附近摆动。
2.4发电机有节奏的鸣声,并与表计摆动节奏合拍。
2.5任一台发电机失步引起的振荡和系统性振荡是有区别的。任一台发电机失步引起的振荡时,一般来说,失步发电机的表计幌动幅度要比其他发电机激烈,有功负荷表的幌动幅度可能为满刻度,其他发电机则在正常负荷值附近摆动。而且失步发电机有功负荷表计指针的摆动方向与其他正常机组相反;系统性振荡时,所有发电机表计的幌动是同步的
2 .6
当发电机发生失步或振荡时,运转
人员一定要沉着冷静。应快速
判断是否由
于在执行重大操作过程当中
发生了误操作。若是,应当立即
停止操作隔离故障点。 ...