1、电杆宜采用钢筋混凝土杆。钢筋混凝土电杆不得露筋,并不得有环向裂纹和扭曲等缺陷。若采用木杆和木横担,其材质必须坚实,不得有腐朽、劈裂及其他损伤。木杆总长度不宜小于
8m,梢径不宜大于
140mm
。2、电杆埋设应当符合以下
要求:⑴不得有倾斜、下沉及杆基积水等现象,不能满足要求时应加底盘或卡盘;
⑵回填土时应将土块打碎,每回填
0.5m
夯实一次。杆坑应设防沉土台,其高度应超出地面
0.3m
;⑶电杆埋设深度应当符合设计规范和要求
,当设计无要求时宜符合下表
1的有关规定
。表一电杆埋设深度
杆高8910111213埋深1.51.61.71.81.92.0⑷严寒地区应埋在冻土层以下。
⑸装设变压器的电杆,其埋设深度不宜小于
2m。3、拉线埋设应当符合以下
要求:⑴拉线坑的深度宜为
1.2~1.5m
;⑵拉线与电杆的夹角不宜小于
45°,当受到
地形限制时不得小于
30°;⑶终端杆的拉线及耐张杆承力拉线与线路方向应对正;分角拉线与线路分角方向应对正;防风拉线与线路方向应垂直;
⑷拉线从导线之间穿过时,应装设拉线绝缘子。拉线绝缘子距地面的高度不应小于
2.5m ...