防止发电机定子绕组端部松动的反事故措施
1.为了防止发电机定子绕组端部松动,从而引起相间短路故障的发生,特编制本措施。
2.每次大小修时,应当仔细检查
定子绕组端部线圈的磨损、紧固情况。具体检查项目如下:
2.1端部蓝形绕组无变形、松动;
2.2各部绑绳、垫快无松动、位移、变形;
2.3鼻端环形绑绳牢固,无变形、松散、位移;
2.4端部压板紧固,无松动、位移、变形;压板螺栓及保险垫片无转动;
2.5检查有无绝缘磨损的痕迹,如有应查找产生磨损的根源,并予消除;
2.6端部环形引线应绑扎牢固,接触密实,无松动、位移;
2.7引线与出口母线排连接牢固,母线排固定良好。
3.发电机在大修时应做定子绕组端部振型模态试验,发现问题应采取针对性的改善
措施。对模态试验频率不合格(振型为椭圆、固有频率在
94~115HZ
之间)的发电机,应与制造厂联系,进行端部结构改造,直至模态试验合格。
4.当发电机承受近端短路后,应该打开发电机端盖,对发电机端部绕组做认真细致的检查,检查项目如上述第
2款,发现异常必须进行处理。
5.当发现存在
100HZ
左右的椭圆振型,而端部检查未发现异常,又不具备改变端部结 ...