防止发电机定子绕组发生单相接地故障的措施
1.由于我厂四台
300MW
发电机中性点不采取直接接地方式。因此,在发生
“发电机一点接地
”信号时,应当立即
查明原因,尽快处理。
2.若一点接地是由于发电机定子线圈及引出线漏水引起,应当立即
将发电机解列,隔离内冷水通知检测、修理
人员立即处理。
3.若一点接地是由于内冷水导电率超标,应当立即
通知化学进行换水,直至冷却水导电率合格,报警信号消失。在换水时防止发电机断水。
4.若一点接地是由于主变低压绕组或厂高变高压绕组内部一次回路单相接地引起,应当立即
将发电机解列,隔离故障点通知检测、修理
处理。5.当发电机发生单相接地时,因为发电机定子绕组及其一次回路存在对地电容,接地点将流过对地电容电流,该电容电流可能产生电弧,如果电弧是持续性的,同时接地又若发生在发电机内部,就可能损坏发电机铁芯。因此,应尽快停机处理。
6.要正确判断是由于发电机出口
PT一次保险一相或两
相保险熔断还是真接地。若真接地时,接地相对地电压降低,而非接地相对地电压升高,且线电压三相平衡。而
PT一次保险一相或两相熔断造成的假接地,绝对不会有对地电压升高现象,且线电 ...