钢屋架吊装安全技术措施
为了进一步确保
甘肃阿甘XXXX有限公司
食品加工建设项目厂房钢结构屋架的安全顺利安装,特制定以下钢屋架吊装安全技术措施:
一、概况
本工程为钢筋混凝土柱支撑轻型钢屋架结构,屋架上部由
H型钢檩条连接,屋面板采用彩钢夹心板,支撑钢屋架的钢筋混凝土柱由西向东分
A、B、C轴,由北向南各
20个。混凝土柱顶面已按照设计要求分别埋设预埋钢板。按照设计要求需要吊装的钢结构屋架梁共
40榀,AB轴混凝土支撑
20榀,BC轴混凝土柱支撑
20榀,由于
B轴柱高于
AC轴,所以屋架梁由北向南呈
“人”字型排列。
二、基本方案
1、施工顺序:沿轴线由南向北先B
C再BA进行吊装施工。
2、吊装方案:吊装时为尽可能的减少屋架的扭曲变形和屋架的稳定性则采用组合梁的形式进行
吊装,即吊装前按照原设计图纸要求使用檩条、系杆、支撑等将两榀梁组合、连接起来,例如第一个需要起吊的组合梁为
“20BC+19BC”
,第二个需要起吊的组合梁为
“20AB+19AB”
。3、根据设计计算每个组合梁的重量不超过
4吨,按施工计划使用
8吨起重机起吊满足要求。
4、起吊屋架组合梁时吊点设置四个,分别设 ...