全部版块 我的主页
论坛 提问 悬赏 求职 新闻 读书 功能一区 经管文库(原现金交易版)
66 0
2025-08-18
锅炉化学清洗后爆管的原因分析及对策
目前,部分锅炉使用单位锅炉水处理不过关,锅炉结水垢严重。一般采用化学清洗方法除水垢。《锅炉水处理监督管理规则及锅炉化学清洗规则》-
1999
规定化学清洗碳酸盐水垢的除垢率
≥80%,化学清洗硅酸盐和硫酸盐水垢的除垢率
≥60%。但是因为锅内的结垢部位、厚度和水垢类别不同,化学清洗后锅内局部还会残存很多水垢。锅炉运转
时会脱落堆积在锅筒底部、集箱内或水冷壁管内,严重地影响了锅炉的安全平稳运转
。(1)设备及事故简况
江阴市某厂
1台型号为
DZL4-1.27-A Ⅱ
锅炉,水冷壁管材质为
20#钢,规格
?57×3
.5。定期检验时发现锅内结碳酸盐水垢(
2~3)mm,覆盖率>
80%。某化学清洗单位对该锅炉用
5%盐酸进行闭式循环清洗,温度控制在
45±5℃
,时间8小时。清洗后用浓度
2%的Na3PO4
中和钝化,
pH值控制在
11~12,时间24小时,打开锅炉人孔和手孔检查,虽然局部残存较多水垢,但总体除垢率>
80%,锅内金属表面无点蚀,钝化保护膜形成良好。随后锅炉投入运转
,约一周时间发观锅炉左侧前数第
8根水冷壁管距集箱约
400mm
...
附件列表