1水压试验的目的
通过水压试验,检查锅炉承压部件的严密性,保证承压部件运转
的可靠性。为此,锅炉大修后必须进行水压试验。
2水压试验的技术要点
锅炉整体水压试验分工作压力试验和超压试验。锅炉工作压力水压试验压力的确定水压试验应按部颁《电站锅炉水压试验标准》进行。高压和超高压汽包锅炉,水压试验压力为汽包工作压力;再热系统水压压力为再热器出口压力。
亚临界、超临界压力直流炉,低倍率强制循环炉,一次汽系统(包括蒸发段)试验压力为过热器出口压力;再热系统试验压力为再热器出口压力。低倍率强制循环炉的分离器出口或直流炉蒸发段出口(分离器后)装有关断阀门时,关闭该阀门,可对蒸发段单独进行水压试验。试验压力为分离器的工作压力。
3锅炉水压试验的范围
一般为锅炉一
次门前全部承压部件,直至汽机自动主汽门前的电动主汽门。对于再
热系统来说,到汽机中压缸自动主汽门前的电动阀门,包括再热汽来汽母管(冷段)。
若汽机侧没有可靠的隔离阀门时,可加装临时堵板,防止水窜入汽轮机内。水压时
要打开电动阀门后的疏水门,以确保不会出现任何问题
。4水压试验的技术要点
按规程要求,具备水压试验的条件后, ...