中国移动(广东广州)数据中心一期工程蓄冷罐项目共有
12台容积为50m3的立式蓄冷储罐,单台罐体总重量约11.7T,直径为3。2m,下部封头底部到基础表面的高度为0.5m,总高度约为7。32m。6台蓄冷罐并排布置在如下图所示的区间内。根据现场实际情况,为保证设备吊装、转运及就位过程安全、可靠,特编制以下
方案。本方案编制参考依据如下:
1、设备制造图、施工平面布置图。
2、吊装手册及
50t汽车吊装性能表.
3、设备的相关材料
.4、大型设备吊装工程施工工艺标准
SH3515-2003
5、工程建设安装工程起重施工规范
HG20201-2000
6、建筑机械使用安全技术规程
JGJ33—2012
7、建筑施工安全检查标准
JGJ59—2011
图1 施工现场平面布置图
蓄冷罐位于地下负一层,蓄冷罐吊装口的长度为6250mm,宽度为4200mm,蓄冷罐运输通道内,通道的最低高度为8500mm,最窄宽度为6100mm,高度与
宽度可以满足蓄冷罐站立进场,
可将运罐车停在吊装
口的道路上。货车与吊车停放位置可见图
2:图2主吊车、辅助吊车
停放作业半径图
为保障吊运空间及吊装安全,在吊装前业 ...
附件列表