全部版块 我的主页
论坛 提问 悬赏 求职 新闻 读书 功能一区 经管文库(原现金交易版)
109 0
2025-10-09
安全监测安全技术措施
1、采掘作业章程
中,须明确采掘头面传感器的种类、数量和安装位置;报警及断电点、断电范围,动力开关安设地点;控制电缆和电源线的敷设。
2、凡需要安设监控装置的地点,开工之前
由监测队负责
“监控装置
”的安装、调试和维护工作。
3、监控装置的设置
(1)1307
工作面的瓦斯传感器设置:
瓦斯传感器位置:上隅角瓦斯传感器
(T0)
:上隅角传感器安装在距顶板
≤300mm
,距切顶线、巷帮
≤800mm
处。工作面瓦斯传感器
T1:回风巷内距工作面
≤10m
,距顶板
≤300mm
,距巷帮
≥200mm
处。T2:回风巷内距工作面回风口
10m~15m,距顶板
≤300mm
,距巷帮
≥200mm
处。瓦斯传感器报警、断电、复电浓度及断电范围
T0报警浓度
≥1.0% CH4
;断电浓度
≥1.5% CH4
;复电浓度
<1.0% CH4
;断电范围为工作面及其进、回风巷内全部非本质安全型电气设备。
T1报警浓度
≥1.0% CH4
;断电浓度
≥1.5% CH4
;复电浓度
<1.0% CH4
;断电范围为工作面及其进、回风巷内全部非本质安全型电气设备。
T2 ...