全部版块 我的主页
论坛 提问 悬赏 求职 新闻 读书 功能一区 经管文库(原现金交易版)
51 0
2025-10-14
大雾引起闪络事故分析
2022年
2月14日,一场大雾突然袭击邯郸地区境内,造成
9个县级供电企业的电气设备因大雾引起闪络,导致
35 kV
线路22条、35 kV
变电站19座、10 kV
线路21条跳闸停电,总计动作跳闸
79条次,负荷损失
22.865 MVA
,电量损失
193.61
MWh。事故的发生
后,河北省、市领导十分重视,市电力公司农电处及时召集有关县电力公司主管负责人
,分析大雾引起电气设备闪络原因,并制定防范措施。大雾引起闪络事故涉及县电力公司设备情况见表
1。表1邯郸农网大雾闪络情况
1邯郸地区农网基本情况
邯郸市农电拥有
35 kV
变电站185座,35 kV
线路271条,10 kV
线路1129
条。京广铁路南北贯穿邯郸境内,铁路以西属于丘陵和山区,企业以煤和铁矿山开采、冶炼、水泥、陶瓷、焦化等重工业为主,污秽等级为
4级,拥有全市
40%的供电设备。铁路以东是大平原以农业生产和小型
加工为主。污秽等级为
2~3级,拥有全市
60%的供电设备。
邯郸农电设备
1962
~1998
年农网改造前
,投运的变电站设备占
50%,35 kV
线路占51%,10  ...