立井换真空开关安全技术措施
一、施工名称:
二、施工人员:
三、施工时间
:一、施工之前
准备:1、
提前熟悉施工现场及影响范围(压风机、充电室、井口皮带、主风机、修理照明、绞车房、深井泵)并报告调度室,由调度室通知各用电单位做好停电准备;
2、提前将施工所需要的工具、材料准备到位(高压验电笔
1支、绝缘靴
1双、绝缘手套
1双、接地线
1组、棉纱
1KG、万用表
1块、空气开关(
400A
)3台、空气开关(
300A
)2块、及个人工具等;
3、由队跟班干部根据检测、修理
时间提前
到配电所联系停总电源开关柜。
四、施工步骤:
1、先停各低压开关,再停变压器开关;
2、由队跟班干部联系配电所人员停总电源,将开关打至分断位置;
3、将责任划分具体到人,需要更换空气开关的低压柜验电、放电、挂接地线;
4、对低压开关进行更换空气开关;
5、检测、修理
完毕后,对开关进行恢复、拆除接地地线;
6、检查施工所用工具及个人工具齐全与否
,确保无误后
由跟班干部联系配电所人员
送电。安全注意事项:
1、施工之前
必须提前20分钟
到达现场,熟悉施工环境、施工影响范围;
2、施工之前
必须认真学习 ...