回风巷掘进工作面串联通风安全技术措施
由于2203
进风巷掘进工作面在掘进过程当中
与2407
回风巷掘进工作面存在串联通风问题
,2203
进风巷掘进工作面的污风将串入
2407
回风巷掘进工作面。为了进一步确保安全有序生产
,根据《煤矿安全规程》中的相关规定,特制定此安全技术措施
:一、串联通风瓦斯管理
1、在2203
进风巷掘进工作面和
2407
回风巷掘进工作面回风流中各设置甲烷传感器
T2(见附图),该甲烷传感器应当满足下述条件
:(1)、报警及断电
CH4浓度等于
1.0%
。(2)、断电范围分别为
:2203
进风巷内全部非本质安全型电气设备;
2407
回风巷掘进巷内全部非本质安全型电气设备。
(3)、复电
CH4浓度:T2小于1.0%
。2、在2203
进风巷掘进工作面垱头和
2407
回风巷掘进工作面垱头各设置甲烷传感器
T1(见附图)
,该甲烷传感器应当满足下述条件
:(1)、CH4浓度报警值为
1.0%,
断电值为
1.5%
。(2)、断电范围分别为
:2203
进风巷内全部非本质安全型电气设备;
2407
回风巷掘进巷内全部非本质安全型电气设备。
(3)、复电 ...
附件列表