在进行台达MS300变频器转矩模式配置时,首先需将参数00-02设定为9,随后等待设备完成恢复出厂设置的操作。

由于转矩控制模式需要与电机特性匹配,因此在正式运行前应执行电机自学习过程。该步骤可确保变频器准确获取电机相关参数,提升控制精度。

以一台3kW的转矩电机为例,根据其铭牌信息正确配置相应参数后,将参数0500设为2,接着按下运行键启动自学习程序。当自学习过程结束后,系统会自动填充0505至0509之间的各项参数值。

完成自学习后,继续进行以下关键参数设置:将00-03调整为2,00-04设置为40。如此设置后,即可通过变频器自带的数码管实时查看当前输出转矩的百分比状态。

本应用中采用台达DVP-20EX200R型号PLC,利用其±10V模拟量输出实现对电机正反转的控制。值得注意的是,在MS300变频器的转矩模式下,仅支持±10V电压信号作为方向控制方式。通过向PLC的特殊寄存器D1117写入-2000到+2000范围内的数值,即可对应输出相应的±10V电压信号。

具体接线方式如下图所示:

二维码