浅议低压有功电能表计量误差及改正措施
在电能计量管理中,由于电能表接线错误,断线
(失压、断流
)所引起的计量误差较大,易被人们所发觉和重视。而由于电能表非常规接线或使用不当引起的计量误差较小,一般误差只在百分之几~十几,不易被人们所发觉与重视。但是,如果它乘以倍率所引起的误差却特别大
,且作为交易结算的电能计量装置要求公平、准确、合理的原则。因此,电能表常见非正规接线引起的计量误差同样不可忽视。
一、引起误差的现象
(1)单相电能表:
①1表乘2:即用一个单相
(220V)
电能表计量二相
(380V)
用电负载时,将该电能表的共计
电量乘以2,作为二相实际用电总电量。这种情况:若电能表接在
A相线上,计量
A、B二相负载时,将造成多计电量
(正误差)。若电能表接在
B相线上,计量
A、B二相负载时,造成少计量
(负误差)。②1表乘3:即用一个单相电能表计量三相三线或三相四线负载时,将该电能表的共计
用电量乘以
3,作为三相负载总电量。这种计量方式:若在三相不平衡负载电流时造成计量不准确
(计量误差
),其误差大小视三相负载电流平衡度与负载功率因数情况而定。
(2)三相三线电能表:
...