氢冷发电机封闭母线爆破事故预防技术措施
为了防止国产氢冷发电机出线套管密封不严,氢气漏入封闭母线,在具备
某种引爆条件时,引起氢气空气混合气体爆炸事故,在敦促电机制造厂进一步改善
发电机出线套管密封结构,彻底解决密封问题的同时,特从封闭母线制造、安装、维修、
试验等方面,提出下列反事故技术措施。
(1)发电机各相及中心点出线套管保护箱上部应增加适当孔径、适当数量排氢
孔,以利于及时排除掉出线套管漏出的氢气。为了防止
汽、水、油、昆虫、杂物等进
入孔内,应设计完善的排氢管结构及过滤网,并提供在运转
中自管口伸入测氢仪表
探头进行测氢的安全和方便条件。排氢管的位置在连续测氢装置的条件下,应设计
在保护箱顶部空气流通处。以后
设计带有连续测氢装置的保护箱,排氢孔的位置是
否需要改变,根据测氢装置的性能再做研究。但现有连续测氢装置的保护箱,排氢
孔设在侧面的不必改动。
(2)发电机出线套管保护箱和封闭母线之间设计安装隔断套管,不论从隔氢以限
制爆炸范围,还是从保护箱开孔后保持封闭母线性
能来看,都是必要的,但要求隔
断套管具备同其工作条件相适应的密封性能。因此,隔离套管在出厂前和安装后均
应进 ...