梁板支撑安全技术交底
1、梁与板的支撑
1)、本地下室梁板成一体,模板由梁底模支撑、板底模板支撑组成,该系统整体采用脚手钢管和钢管扣件,搭设支撑时,搭设成整体满堂式;梁板钢管排架搭设顺序规定:先梁后板。因本工程部分梁平面呈弧形,支设时必须按《梁板概况表》中的参数先行梁支撑的搭设,梁两侧楼面板下的水平联系杆应拉通,并与梁立杆扣实。因模数不合的,应局部加强水平联系杆。
2)、支撑下端亦设置纵横向扫地杆,扫地杆应紧靠底支座并小于等于
200mm
的位置。模板支撑的中间立杆严禁后加。
3)、模板安装顺序:搭
设和调平模板支架
(包括安装水平拉杆和剪力撑
)→按标高铺梁底模板
→拉线找直
→绑扎梁钢筋
→安装垫块一梁两侧模板
→调整模板。
4)、"满堂"脚手架:立杆
→横杆→主龙骨→次龙骨→柱头模板龙骨
→柱头模板、顶板模板
→拼装→顶板内模板龙骨
→加固、模板调整验收
→进行下道工序。
2、立杆的搭设要求
脚手架底层步距不应大于
1.8m
。相邻立杆的对接扣件不得在同一高度内,错开距离应当符合
规范的有关规定
。立杆接长必须采用对接扣件连接,立杆上的对接扣件应交错布置。两根相邻立杆的接头不应当 ...