木棚更换工字钢棚安全技术措施
一、工作面概况
我单位施工的副斜井措施巷刷扩工程,从副斜井底煤仓向轨道大巷运煤方向施工
95米,目前顶板比较破碎,巷道顶板岩层为泥岩夹多层黄泥,原巷道采用架设木棚临时支护,经矿方研究决定改变本段巷道支护方式,采用工字钢替换木棚进行支护,具体改变支护的起止部位根据地质情况而定,地质情况在满足锚杆施工条件时按编号
1115
施工通知单:锚网支护施工。巷道架工字钢原设计宽度:下部为
3220mm
,上部为
2800mm
,高度为
2500mm
;工字钢支护掘进宽度:下部
…………
二、支护方式及参数
1、巷道规格:上宽
……,下宽……,高度……。2、支护材料:
11#工字钢、木背板、金属网等。
3、支护方式:采用梯形棚支护,间距
0.6mm
。棚腿及横梁使用
11#工字钢,采用
12#普通槽钢作为卡扣,每两排棚腿之间以拉杆连接,拉杆采用
20#圆钢;棚梁之间高二道拉杆,两根拉杆分别距两边
500mm
,每个棚腿设两根拉杆,一根拉杆距棚底
1000mm
,另一根拉杆距棚顶
500mm
。三、支护工艺
1、巷道刷扩完成后,
进行验收,合格之后
立即进行安放棚腿,每根 ...