试述加压煤气水闪蒸系统检测、修理
安全的具体方法与措施
由此看出,闪蒸汽具备
重大火灾爆炸危险性.
闪蒸槽的结构及其工作原理(
2)闪蒸槽是立式双系列装置,由槽体中段旋切式进料,上部闪蒸汽出口设置捕滴装置,物料经闪蒸槽后闪蒸泄压由
2.4MPa
压力快速
降至2.0MPa
左右,由此释放出大量的闪蒸汽,该闪蒸汽经捕滴装置由上部进入闪蒸汽管线最终送入燃料气柜燃烧.整个过程要密闭,酚水、焦油、轻质油等进入
280m3
的焦油分离器.
闪蒸汽系统闪槽检测、修理
的原因(
3)由于闪蒸槽中部罐壁时刻受到来自造气
2.0MPa
的酚水焦油的冲刷,巨大的冲刷力使槽壁磨损加剧.为防磨损,在其冲刷带设置了耐磨衬板以减缓冲刷带来的损害,尽管如此,每年冬季用气高峰期时
,还经常有被冲刷磨损致损致漏的情况发生,因此,定期检测、修理尤为重要
.闪蒸槽检测、修理
安全措施(
4)1.与系统彻底隔离加盲板;
2.清除可燃物,排净残液;
3.由放空处用蒸汽蒸煮槽壁至少
8 h以上,改用氮气置换至少
4h之后进行动火分析;
4.用彩条布防风遮雨,石棉被,石棉板挡篦子板,防火星溅落;
5.各层平台都要设置专人监护,并配 ...