全部版块 我的主页
论坛 提问 悬赏 求职 新闻 读书 功能一区 经管文库(原现金交易版)
19 0
2026-01-08
试油(气)和井下作业
并场的布置与防火
1、油气井的井场平面布置及与周围建
(构)筑物的防火间距按
G B50
183 的有关规定
执行。2、油气井作业施工区域内严禁烟火,工区内所有的人
员禁止吸烟。在井场进行动火施工作业按
SY /
丁5858 的有关规定
执行。3、井场施工用的锅炉房、发电房、值班房与井口、油池和储油罐的距离宜大
于30m ,
锅炉房处
于盛行风向的上风侧。
4、施工中进出井场的车辆排气管应安装阻火器
施卜车辆通过井场地面裸露的油、气管线及电
缆,应采取防止碾压的保护措施。
5、分离器距井口应大于
30m经过分离器分离出的天然气和气井放喷的大然气应点火烧掉,火炬出口距井口、建筑物及森林应大于
loom
,且位于井口汕罐区盛行风向的上风侧,火炬出口管线应固定牢靠
6、使用原油、轻质油、柴油等易燃易爆物品
施工时,井场
50m以内严禁烟火。
7、井场的计量油罐应安装防雷防静电接地装置,其接地电阻应不大于10
52,避雷针高度应大于人员作业中的高度2
m以上。SY /T52
25-20
058、立、放井架及吊装作业应与高压电等架空线路保持足够的安全距离
,井采取措施防止损 ...
附件列表

试油-(气)-和井下作业.docx

大小:35.65 KB

只需: RMB 2 元  马上下载

二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

栏目导航
热门文章
推荐文章

说点什么

分享

扫码加好友,拉您进群
各岗位、行业、专业交流群