平安大厦设备吊装技术
1.工程概况
平安大夏是一幢智能型综合大楼,框剪结构,大厦地下室三层,地面上三十三层,建筑总高度为126m。大楼内设中央空调系统,冷水机组和水泵房设在31层内,冷却塔设置在32层楼内,冷水机组和水泵安装标高为104m,冷却水塔安装标高为110m,冷水机组重量为7.8t。冷水机组外形几何,尺寸见表:
设备名称
重量数量规格冷水机组
8.2t
3台4.2×2.1×2.42(m)
2.现场施工条件
该大厦位于五一路边,地处临街闹市,东头紧靠五一路,也是材料设备运输进场的大门,地面较狭窄;南面靠西头处设置塔吊,塔吊基础距离大门为50m。南面与生资大厦的净距仅有4m宽,且地面就
是平安大厦的地下一层顶板,设备重量重,不能直接在地面上滚运,必须采取加固措施,其设备水平运输和垂直运输以及施工技术是冷水机组安装施工的一个关键。
3.吊装难关
冷水机组吨位大,外形体积大,吊装高度高,工期紧,需要选择较合适的吊装机械和工艺流程,最大吊装高度121m。选定如下吊装方案:
空调设备机房的安装施工方案取决于冷水机组垂直吊装的合理选定,因为冷水机组体积大,且设备的重心不在中心轴线上,原吊装施 ...