1.XXX
2综采工作面运回顺及上隅角监测设备的维护、调校由井工通风科负责。
2.监测传感器的日常使用管理和移设工作由综采队负责。
3.在工作面施工时要加强监测设备的维护,不得以任何理由停止监测系统的正常运转
,在施工中因人为因素导致监测传感器的损坏或不能正常使用的,对现场施工负责人追究责任从严处理
。4.综采队要及时移设监测传感器,必须严格按照
《神华宁夏煤业XXXX有限责任公司
矿井“一通三防
”管理规定》要求悬挂传感器,
上隅角传感器悬挂标准:上隅角传感器悬挂在距切顶线
800mm范围以内
、距顶不大于
300mm
,距帮不小于
500mm
,且顶板支护良好无淋水的位置。工作面传感器悬挂标准:距上口
10范围以内
、距顶不大于
300mm
,距帮不小于
200mm
,且顶板支护良好无淋水的位置。回风传感器悬挂标准:回风流混合处
10—15
米范围以内
、距顶不大于
300mm
,距帮不小于
200mm
,且顶板支护良好无淋水的位置。串联风传感器悬挂标
准:距被串联工作面进风口后
10—15
米范围以内
、距顶不大于
300mm
,距帮不小于
200mm
...
附件列表