通风机房电机抽承检测、修理
安全技术措施
一、施工概况
风井2号主通风机
1号电机轴承检测、修理
,为了进一步保证
风机检测、修理
工作的顺利以及人员安全,特制定以下安全技术措施;
施工时间:
施工负责人:
技术负责人:
安全负责人:
二、施工之前
的准备1、检测、修理
时所需要的
材料、配件准备齐全;如:砂子、楼梯、手拉葫芦、钢丝绳头等。
2、施工之前
由技术负责人带领全体施工人员学习本施工措施。
3、施工之前
汇报调度室,
1号风机正常运转,
2号风机进行检测、修理
。4、工作人员提前把所有的作业工具提前带到作业现场。
4、在施工地点安装好
2盏照明灯。
三、施工步骤
1、拆卸2号风机1号电机处风机外罩;
2、用手拉葫芦将
2号风机1号电机与
2号电机脱离,并拉至指定位置;
3、用木屑将风机各轮子刹住;
4、拆卸电机护罩、轴承;
5、清理电机轴承处卫生;
6、轴承修复;
7、装轴承、电机外罩、风叶等;
7、待安装结束后,清理施工现场,施工负责人对现场做全面检查,确保无误后方可汇报调度室,组织人员离开施工现场。
四、安全技术措施
1、拆卸风机外罩时,拆卸外罩上部的紧固螺栓不得乱扔,并 ...
附件列表