模板坍塌事故的原因分析
1、引发模板支架坍塌的技术原因和技术安全责任
(1)引发生模板支架坍塌的技术原因
单从技术角度来讲:脚手架结构模板支架坍塌破坏之所以会发生,不外出现了以下两种情况,或者两者
兼而有之:第一个是
架体或其杆件、节点实际受到的荷载作用超过了其承载能力,尤其是
稳定承载能力;第二个是
架体由于受到了不应有的荷载作用
(侧力、扯拉、扭转、冲砸等
),或者架体发生了不应有的设置与工作状态变化
(倾斜、滑移和不均衡沉降等
),招致发生非原设计受力状态的破坏。
(2)引发模板支架坍塌的直接起因
引发模板支架坍塌的直接起因,主要以下
3个方面:
1)、支架因设计和施工缺陷,不具备
确保安全的承载能力。
在正常浇筑和荷载增加的过程当中
,随时都会在任何首先达到临界
/极限应力或变形
(位移)的部位发生失稳和破坏,从而引起支架瞬间坍塌。这类支架一旦开始进行混凝土浇筑作业,就面临坍塌破坏的危险境地,且难以监控。除非因已发现显著变形、晃动或异常声响
(连接件、节点开裂、破坏
)而立即停止作业、撤离全部人员
,则事故将不可避免。没有进行方案设计或设计安全度不够的,按脚手架构造搭设的、任由 ...