锅炉冬季的防冻措施
石家庄市地处中纬度欧亚大陆东缘,属于暖温带大陆性季风气候。太阳辐射的季节性变化显著,地面的高低气压活动频繁,四季分明,寒暑悬殊,雨量集中,干湿期明显,夏冬季长,春秋季短。年平均气温
12.9℃
,最热月(七月)月平均气温
26.5
,最冷月(一月)月平均气温
-2.9℃
;历年极端最高气温曾达
42.7℃
,极端最低气温曾达
-26.5℃
;年平均降水量
569.8
毫米,主要集中在七、八两个月;无霜期平均为
197天,10℃积温为4.421℃
。关键词:
液态排渣煤粉锅炉过热器
冬季防冻措施130吨和75吨液态排渣
煤粉锅炉均已打完水压,水冷壁和省煤器里面的水均放完,由于过热器为卧式悬挂结构,蛇形管里的水无法排除,锅炉又为漏天布置,到冬季后必须采取保温措施不让其受冻。
三、过热器蛇形管防冻预案
1、锅炉关闭各人孔门、看火孔、打焦孔。
2、防冻采取电加热办法进行,在
130吨锅炉和
75吨锅炉高温过热器区域内各放置一个温度计,在每台锅炉高温过热器与低温过热器中间各放置
10组2000W
的电加热棒。总发热功率为
40000W,
正常耗电为
40度/小时。3.将省煤器 ...