锅炉强检规定
一、本项规定
是在用蒸汽锅炉和热水锅炉的定期检验及检验管理的基本通则。适用于承压的以水为介质的固定式蒸汽锅炉和热水锅炉。
二、锅炉定期检验工作包括外部检验、内部检验和水压试验三种:1、
外部检验是指锅炉在运转
状态下对锅炉安全情况
进行的检验;
2、内部检验是指锅炉在停炉状态下对锅炉安全情况
进行的检验;
3、水压试验是指锅炉以水为介质,以规定的试验压力对锅炉受压部件强度和严密性进行的检验。
三、锅炉的外部检验一般每年进行1次
,内部检验一般每二年进行1次
,水压试验一般每六年进行1次
。四、对于无法进行内部检验的锅炉,应每三年进行1次
水压试验。
五、只有当内部检验、外部检验和水压试验均在合格有效期内,锅炉才能投入运转
。六、除进行正常的定期检验外,锅炉有下述情况
之一时,还应进行下述的检验。
外部检验:
1、移装锅炉开始投运时;
2、锅炉停止运转
一年以上恢复运转
时;3、锅炉的燃烧方式和安全自控系统有改动后。
内部检验:
1、新安装的锅炉在运转
一年后;
2、移装锅炉投运前;
3、锅炉停止运转
一年以上恢复运转
前;4、受压元件经重大修理或改造后及重新运转
一年后; ...