井上、下大面积停电事故现场处置方案
一、事故特征
1、事故类型及危害程度分析
我矿配电场所主要有地面
35kv
变电所、
10kv
开闭所和井下中央(采区)变电所,一旦出现全矿停电、单一线路停电或各种保护失灵事故,会影响全矿安全生产,出现人身触电、停风、瓦斯积聚等多起事故,造成人员伤亡、设备损坏等。
2、事故的发生
的区域、地点
事故多发生在地面变电所、井下中央变电所。
3、事故可能发生的季节和造成的危害程度
主要发生事故季节为夏天雷雨季节和冬季干燥季节,可能影响整个矿井或某一区域供电、供风等,造成人员伤亡或设备损坏
等。4、事故前可能的征兆
设备电流、电压、温度等参数发生明显变化;机电设备异响、发热、异常振动等;
二、应急组织与职责
1、应急自救组织形式及人员构成情况:
应急自救组织以班组为单位,由全班组人员组成。应急自救组织组长由跟班干部及班组长担任,成员为全体班组人员组成。
2、应急自救组织机构、人员的具体职责:
(1)应急自救组织组长职责
①负责察看事故性质、范围和发生原因等情况,并快速报告给调度室。
②带领全班组人员,开展自救、互救工作。
(2)应急自救组织成员职责
①在班组 ...