华地·森林语[瑞园]19#楼高悬空梁板模板支撑专项方案
专家论证意见回复
2019 年 8 月 13 日,浙江中成建工集团有限公司组织专家对华地·森林语[瑞
园]19#楼高悬空梁板模板支撑专项方案进行了论证,根据专家论证意见,对专项方案
进行了完善和补充,现回复如下,请予审核。
第 1 条:根据合建质安[2018]8 号文规定,水平杆步距执行 1500mm,应重新验算。
回复:计算按 1800 步距,但技术参数和实际施工要求按 1500 执行,详见修改后
的方案和附图。
第 2 条:12-14 轴机房层、10-16 轴构架梁(1-1 剖面)应考虑梁叠加荷载。
回复:该部位上下梁共用立杆,考虑叠加荷载的影响,采用先松动下层梁底横杆
与立杆的扣件螺栓,再拧紧的措施解决。
第 3 条:方案中通盘考虑拉杆着力点的混凝土强度,明确砼浇筑顺序。
回复:方案中已考虑拉杆上拉点的混凝土强度要达到 C25 时,才能受力,且对梁
采取了加大配筋的加强措施。混凝土浇筑,采用由梁中间向两侧浇筑的顺序。
第 4 条:悬挑部位砼浇筑应采用人工倒料方式浇筑,避免冲击荷载影响架体安全 ...