电气开关及运行基础知识讲义二
电流的承载接通开断都是由真空灭弧室来实现的。操作机构为电磁操作机构。对于D型电磁式接触器,当合闸电磁铁通电时,电磁铁吸引衔铁使衔铁带动驱动板转动而拍合。此时,合闸电磁铁中的保持线圈串入合闸回路,接触器保持在合闸状态。初始合闸力是电磁力与三个真空管的自闭力之和。分闸时只需给合闸回路断电,分闸弹簧克服真空灭弧室自闭力做功,使灭弧室动静触头断开,使其距离保持为开距。 对于J型机械式接触器,合闸到位后是靠机械锁扣来锁定,使其保持在合闸位置,分闸时,给分闸电磁铁通电,锁扣解锁,然后靠分闸弹簧的弹力分闸。J型机还具有手动分闸装置。
接触器具有关合、开断及承载额定电流的能力,它是控制高压电动机、变压器等负载的理想开关元器件。但它不具备短路保护能力。高压限流式熔断器具有大电流短路时快速限流熔断的功能,其预期电流-弧前时间特性呈反时间特性曲线。当接触器与熔断器配合使用并用综合保护继电器来控制接触器的过载、短路保护动作时间时,熔断器的预期电流-弧前时间特性曲线与接触器的过载、短路保护动作时间相交。交接点的电流值称为交接电流。低于交接电流的故障电流由接触器来开断,高于交接电流 ...