电动机综合保护整定原则
1、差动电流速断保护
按躲过电动机空载投入时最大暂态电流引起的不平衡电流最大外部以及短路时的不平衡电流整定整定
一般取:
     Idz=KIe/n
式中:Idz:差电流速断的动作电流
   Ie
:电动机的额定电流
   K
:一般取
6~12
2、纵差保护
1)   
纵差保护最小动作电流的整定
最小动作电流应大于电动机启动过程中时的不平衡电流
  Idz.min=KKΔmIe/n
式中:Ie
:电动机的额定电流

n
:电流互感器的变比
  KK
:可靠系数,取
3~4  Δm
:由于电流互感器变比未完全匹配产生的误差,一般取
0.1 在工程实用整定计算中可选取
Idz.min=
(0.3~0.6
)Ie/n
。2)比率制动系数
K
按最大外部短路电流下差动保护不误动的条件,计算最大制动系数
  K =KKKfzq Ktx Kc
式中:Ktx
:电流互感器的同型系数,
Ktx=0.5
  KK
:可靠系数,取
2~3  ...