主变压器差动保护动作的原因及处理
主变压器差动保护动作跳闸的原因是:
(1)主变压器及其套管引出线发生短路故障。
(2)保护二次线发生故障。
(3)电流互感器短路或开路。
(4)主变压器内部故障。
处理的原则是:
(1)检查主变压器外部套管及引线有无故障痕迹和异常现象。
(2)如经过第(
1)项检查,未发现异常,但本站(所)曾有直流不稳定接地隐患或曾带直流接地运转
,则考虑是否有直流两点接地故障。如果有,则应当及时
消除短路点,然后对变压器重新送电。
(3)如果进行第(
2)项检查,未发现直流接地故障,但出口中间继电器线圈两端有电压,同时差动继电器接点均已返回,则可能是差动跳闸回路和保护二次线短路所致,应当及时
消除短路点,然后试送电。
(4)检查高低压电流互感器有无开路或接触不良现象,发现问题时快速进行处理
,然后向变压器恢复送电。
(5)如果上述检查未发现故障或异常,则可初步判断为变压器内部
故障,应当立即停止运转
,等待试验;如果是引出线故障,则应当及时进行更换
引出线。
(6)如果差动保护和瓦斯保护同时动作跳闸,应首先判断为变压器内部故障,按重瓦斯保护动作处理。