3-24 架空线路的立杆工艺标准(324--1998)
1 范围
本工艺标准适用于10kV及以下架空配电线路的安装立杆工程。
www.sinoaec.com
2 施工准备
2.1 材料要求:
2.1.1 采用的器材、材料应符合国家现行技术标准的规定,并应有产品材
质合格证件。
2.1.2 钢筋混凝土电杆:
2.1.2.1 表面光洁平整,壁厚均匀,无露筋、跑浆等现象。
2.1.2.2 放置地平面检查时,应无纵向裂缝,横向裂缝宽度不应超过0.1mm;
预应力混凝土电杆应无纵、横向裂缝。
2.1.2.3 杆身弯曲不应超过杆长的1/1000。
2.1.3 预制混凝土底盘,卡盘表面不应有蜂窝、露筋、裂缝等缺陷,强度
《3-24 架空线路的立杆工艺标准》
应满足规范规定。
2.1.4 针式绝缘子:
2.1.4.1 瓷件与铁件组合无歪斜现象,且组合处压接 ...