变电所接地设计问题的探讨
1前言接地网作为变电所交直流设备接地及防雷保护接地
,对系统的安全运转
起着重要的作用。由于接地网作为隐性工程容易被人忽视
,往往只注意最后的接地电阻的测量结果。随着电力系统电压等级的升高及容量的增加
,接地不良引起的事故扩大问题屡有发生。因此
,接地问题越来越受到重视。变电所地网因其在安全中的重要地位
,一次性建设、维护困难等特点在工程建设中受到重视。另外
,在设计及施工时也不易控制
,这也是工程建设中的难点之一。因此
,为了进一步保证
电力系统的安全运转
,如何降低接地工程造价
,本文从设计的角度谈谈变电所接地设计中的有关问题。
2关于接地电阻
2.1接地电阻《电力设备接地设计技术规程》
(SDJ8—79)
中对接地电阻值有具体的有关规定
,一般不大于
0.5Ω
。在高土壤电阻率地区
,当接地装置要求做到规定的接地电阻在技术经济上极不合理时
,大接地短路电流系统接地电阻允许达到
5Ω,但应采取措施
,如防止高电位外引采取的电位隔离措施
,验算接触电势
,跨步电压等。根据规程规定
,主要是以发生接地故障时
,接地电位的升高不超过
2000V
进行控制
,其次 ...