全部版块 我的主页
论坛 提问 悬赏 求职 新闻 读书 功能一区 经管文库(原现金交易版)
78 0
2025-06-09
变电所施工测压钻孔安全技术措施
说明:为更好的科学治理瓦斯,掌握煤层瓦斯参数,我部与煤科总院抚顺分院联合预对
9#煤层瓦斯参数进行测定,根据测定瓦斯压力要求及井下条件,拟在变电所内施钻测定。为了进一步保证
作业安全,制定此安全措施。
一、施工地点
:井底变电所
二、技术要求:
在变电所里施工两个窜层测压钻孔,钻孔直径
87mm,
钻孔严格按照
设计施工,见煤层后,改用
65mm
直径钻头,钻孔窜透煤层进入顶板
0.5米。预计钻孔长
20米。三、安全技术措施
1、钻孔施工必须严格按照
设计方位、倾角执行,确保打钻准确到位。
2、施钻前必须检查施钻地点及附近支护情况,在支护不完好不能保证施钻人员安全的禁止施工。(当班负责人负责)。
3、该地点加设瓦斯监测探头,断电浓度
0.5%
,施钻当班负责人必须携带
便携式瓦斯报警仪,并将其吊挂在是钻地点上,当瓦斯浓度达到
0.5%
时,必须立即停止钻进、切断电源,待瓦斯正常后再施工。
4、每班施工人数,开钻、收工等情况必须汇报调度。
5、在施钻过程当中
若出现喷孔、卡钻、响煤炮、排粉不畅时,必须使钻杆在小范围以内
反复钻进或退出,防止钻杆被夹死,只有 ...
附件列表
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

相关推荐
栏目导航
热门文章
推荐文章

说点什么

分享

扫码加好友,拉您进群
各岗位、行业、专业交流群