副井车房电气吹灰安全技术措施
因副井车房电机属于绕线式,密封性能不好,按照检测、修理
周期规定需对高压电机吹灰检查(时间:2022年
3月31日),为了进一步保证
施工安全,特制定如下安全技术措施:
一、施工方法
1.停运副井绞车,停副井车房绞车高压电源柜断路器,拉开高压电源柜隔离刀闸,在副井绞车房高压开关柜负荷侧验电、放电,确认无电后挂警示牌,停电闭锁,并有专人看守。
2.在配电房停
4#高压开关柜,拉开高压开关柜上下隔离刀闸,合上接地刀闸,将闭锁手把打在检测、修理
位置,挂停电警示牌。
3.拆除电机负荷线,并在电机和负荷线侧做好相序标志,防止在重新连接时电机反转。
4.用大扳手卸掉电机四条底座螺丝,同时将电机与减速机之间的联轴器蛇形簧卸掉。
5.取下电机滑环护罩及电机电阻进线。
6.拆除电阻控制器与碳刷连线,并依照原次序作好标记。
7.取下碳刷压簧及碳刷固定螺栓,检查并及时更换不合格(过度磨损)碳刷。
8.将碳刷架按
1、2、3相,做好标记,平稳取出,保持碳刷架之间垫片原有位置,用线绳穿好,放在合适位置。
9.将转子引线螺栓松开,依次做好六根三相引线及对应螺栓相序位置标记。
10. ...