2025-07-02
风井变电所检测、修理
安全技术措施
一、措施名称
风井变电所检测、修理
安全技术措施
二、施工内容
电源二进线盘更换油开关
三、施工说明
电源二进线盘使用时间较长,更换新的油开关
四、施工地点
风井变电所
五、施工时间
2003.4.208
:00--12
:00共计4小时六、施工组织
项目负责人:代业滨
施工负责人:李发伦
安全负责人:曹
健技术负责人:王兴国
施工人员:电工组
3人参加七、施工准备工作
提前准备好三只油开关、布棉纱、变压器油、电工工具及所需要的
备品配件等。
八、施工顺序和施工方法
(1)施工负责人到风井机房与调度室联系,倒风机,
1#风机运转
,拉开母联刀闸。施工负责人持
“停电工作票
”到地面变电所停下风井二电源盘,验电并充分放电后挂短路接地线,挂好停电牌,风井变电所停风井二进线盘并验电并充分放电后挂短路接地线,挂好停电牌。
(2)风井二电源盘更换油开关并加油。
(3)开关更换完毕后,由施工负责人组织全面检查,确无问题后拆除接地线,恢复正常供电。
九、施工质量要求
检测、修理
要符合《机电设备检测、修理
质量标准》。
十、安全措施
(1)全体施工人员要听从施工负 ...