检漏继电器远方实验安全技术措施
为了让我矿井下低压供电系统中馈电开关漏电保护使用正常,动作灵敏可靠,确保供电安全。依据煤矿机电质量标准化的有关规定
,我科室每月将组织人员对井下在用馈电开关进行1次
远方人工漏电试验,为了进一步保证
试验工作顺利进行及试验期间施工安全,特制定以下安全技术措施:
一、试验时间:
每月对井下在用的馈电开关进行1次
远方人工漏电试验。
二、试验人员:
由机电科组织,井下机电组长、电钳工、瓦斯员参与试验。
三、试验前准备工作:
1、布置试验内容及停电范围,在试验期间停止生产,确保用电安全。
2、按照试验电压不同,准备对应试
验电阻(
660V
用11KΩ
、10KW
电阻。3、准备好所用的绝缘用具和电工工具、仪器仪表等所需工器具。
四、试验步骤:
1、根据试验计划电钳工、瓦斯员到达试验地点,并将准备好的试验装置运至试验位置。
2、远方漏电试验前首先对馈电开关本身做近控漏电试验,试验馈电开关是否灵敏可靠跳闸,只有灵敏可靠跳闸后,方可进行远方漏电试验。
3、首先由瓦斯员对试验位置的瓦斯进行检测,确认瓦斯浓度低于
0.5%
时通知试验负责人。
4、试验负责人接到通知后 ...
附件列表