热媒工安全操作章程
1.上岗之前
必须按照相关规定
穿戴好劳保用品。
2.冷启动2.1注油泵向系统内加注导热油后,必须保证膨胀槽液位在
3-10
小格之间,方可启动主循环泵(高温)、副循环泵(低温)。
2.2冷循环过程随时检查热媒系统所有管线有无渗漏,发现问题应当及时
上报并采取相应措施。
2.3冷循环过程必须检查热媒系统有管线过滤器有无异常,发现问题必须及时打开清理。
2.4冷循环过程必须确认系统管线内空气排净,压力稳定后,方可开始点火升温操作。
3.热启动3.1热媒锅炉点火前,必须检查天然气压力范围在
0.02-0.04 Mpa
之间,天然气纯度在
95%以上。确认锅炉控制系统无异常报警。
3.2初次点火前或连续点火
3次以上失败后,必须对锅炉内的残余气体进行放散操作。
3.3点火成功后,
在确保系统安全稳定的前提下升温,正常恢复生产期间,以
10℃/h
速度升温。特殊情况下,如新导热油补充量较多、恢复生产时间变更等,由车间根据实际情况确认升温速度。
3.4升温过程当中
,必须密切关注膨胀槽液位及管线压力等相关参数,膨胀槽液位不得超过
20格,管线压力不得超过(高温)
0.9Mpa ...
附件列表