全部版块 我的主页
论坛 提问 悬赏 求职 新闻 读书 功能一区 经管文库(原现金交易版)
73 0
2025-07-07
配电线路故障分析及预防措施
配电线路是电力系统的不可或缺的部分
。配电线路点多、面广、线长,走径复杂,设备质量参差不齐,受气候、地理、环境的影响较大,又因直接连接客户端,供用电情况复杂,这些都直接或间接影响了配电线路的安全运转
,造成设备故障率居高不下,故障原因也远比输电线路复杂。据统计,固原供电局管辖区域内有
50条10kV
配电线路参与故障跳闸考核,线路总长
2310km
,10kV
配电线路在2022年
发生故障跳闸共
24次,达到
0.01
次/千米年(0.48
次/条年)。通过对故障分析,试着找出配电线路故障客观规律,并提出预防措施。
1全年线路故障跳闸趋势
从图1中可知,在每年
5、6月份线路跳闸次数最多,而在
11、12月份故障跳闸没有发生。配电线路暴露在野外,极易受到外界因素,尤其是
气候因素的影响。
4~8月份雷电天气较多,全年干旱、少雨、少雪,偶有大暴雨,属典型大陆性干旱气候,沙尘多,雨量小,昼夜温差大。气候变化的季节性特点,决定了配电线路故障的季节性也很明显。从每年跳闸情况看,在
4~8月份之间,线路故障跳闸比较严重,与雷电天气关系较大。其他月份的平常天气,线 ...
附件列表

配电线路故障分析及预防措施.docx

大小:37.84 KB

只需: RMB 2 元  马上下载

二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

相关推荐
栏目导航
热门文章
推荐文章

说点什么

分享

扫码加好友,拉您进群
各岗位、行业、专业交流群